오수펌프를 정지시킨 뒤 집수정 수위가 다시 빠르게 올라가는 이유는 무엇인가요?

오수펌프가 정상적으로 운전해서 집수정 수위를 낮춘 뒤 정지했는데, 펌프가 멈추자마자 수위가 생각보다 빠르게 다시 올라가는 경우가 있을 것 같습니다. 단순히 유입되는 오수량이 많은 경우도 있겠지만, 펌프 토출측 체크밸브가 제대로 닫히지 않아 토출된 물이 다시 집수정으로 돌아오는 경우도 있는지 궁금합니다. 실제 유입량이 증가한 것과 펌프 정지 후 역류가 발생하는 상황을 현장에서 어떻게 구분할 수 있는지, 어떤 부분을 먼저 확인하면 되는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    펌프 정지 후 수위가 빠르게 올라간다면 실제 유입량 증가와 토출배관의 역류를 모두 확인해야 합니다. 특히 체크밸브가 제대로 닫히지 않으면 토출배관에 있던 오수가 집수정으로 다시 흘러들어와 수위가 빠르게 상승할 수 있습니다. 펌프가 정지한 직후 수위가 급격하게 올라가고 배관 쪽에서 역류음이나 충격음이 발생한다면 체크밸브 이상을 의심할 수 있습니다. 반대로 펌프 정지 후 일정한 속도로 계속 수위가 올라간다면 실제 유입량이 많은 상황일 가능성도 있습니다. 현장에서는 펌프 정지 전후 수위 변화를 관찰하고 체크밸브의 이물질 끼임이나 디스크 작동 상태, 배관 역류 여부를 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 210베리 받았어요.

    채택된 답변