오수처리시설의 유입수량이 평소와 비슷한데도 집수조 수위가 갑자기 높아지는 이유는 무엇인가요?

오수 집수조를 확인했을 때 유입되는 오수량은 평소와 큰 차이가 없어 보이는데 수위가 갑자기 높아지는 경우가 궁금합니다. 펌프가 자동으로 작동하고 있는데도 수위가 계속 상승한다면 펌프의 배출량이 줄어들었거나 토출 배관에 문제가 생겼을 가능성이 있을 것 같습니다. 반대로 수위 센서나 플로트 스위치가 제대로 작동하지 않아 기동 시점이 늦어지는 상황도 생각할 수 있습니다. 이런 경우에는 펌프의 운전 상태와 토출 계통, 수위 검출 장치 중 어디부터 확인해야 원인을 빠르게 찾을 수 있을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    유입수량이 평소와 비슷한데 집수조 수위가 높아진다면 유입량 증가 여부뿐 아니라 실제 배출량이 감소했는지 확인해야 합니다. 펌프 임펠러에 이물질이 끼거나 토출 배관이 막히고 체크밸브가 제대로 열리지 않으면 펌프가 운전해도 배출량이 부족할 수 있습니다. 먼저 펌프 운전 여부와 운전 전류, 토출 압력 및 배출 상태를 확인하고 두 대의 펌프가 설치되어 있다면 대기 펌프의 자동운전 가능 여부도 점검합니다. 플로트 스위치나 수위 센서의 오작동으로 기동 시점이 늦어지는지도 확인해야 합니다. 수위가 계속 상승하거나 고수위 경보가 발생하면 넘침을 방지하기 위한 비상 대응 절차를 우선 시행하고, 원인을 확인하지 않은 채 센서 위치나 기동 설정값을 임의로 바꾸지 않는 것이 중요합니다.