학문
가장정갈한등심
채택률 높음
오수펌프가 운전 중에는 정상인데 정지하면 수위가 빠르게 올라가는 이유는 무엇인가요?
집수정의 오수펌프를 가동하면 수위가 정상적으로 내려가고 펌프 전류나 소음도 특별한 이상이 없는데, 펌프가 정지한 직후부터 수위가 생각보다 빠르게 다시 올라가는 경우가 있더라고요. 단순히 유입되는 오수량이 많아진 것일 수도 있지만 펌프가 정지할 때 토출배관에 있던 물이 다시 집수정으로 들어오는 경우도 있다고 들었습니다. 이런 현상이 발생했을 때 유입량 증가와 체크밸브 문제를 어떻게 구분해서 확인하면 좋을까요?
1개의 답변이 있어요!