오수펌프를 정지시켰는데 토출배관의 물이 집수정으로 다시 흘러내리는 이유는 무엇인가요?

오수펌프가 집수정의 물을 정상적으로 배출한 뒤 정지했는데, 펌프가 멈추고 나서 토출배관 안에 있던 물이 다시 집수정 쪽으로 내려오는 현상이 발생하는 경우가 궁금합니다. 체크밸브가 설치되어 있다면 물이 역류하지 않아야 할 것 같은데, 밸브 내부에 이물질이 끼거나 밸브가 완전히 닫히지 않으면 이런 현상이 생길 수도 있는지 알고 싶습니다. 이런 상태가 계속되면 펌프가 다시 자주 기동할 수도 있을 것 같은데 현장에서 어떻게 확인하는 것이 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    펌프가 정지한 뒤 토출배관의 물이 집수정으로 다시 내려온다면 체크밸브가 제대로 역류를 막지 못하는 상황을 우선 확인할 필요가 있습니다. 체크밸브 내부에 이물질이 끼었거나 밸브 디스크가 마모되어 완전히 닫히지 않으면 배관에 있던 물이 역류할 수 있습니다. 역류량이 많으면 펌프 정지 후 집수정 수위가 다시 올라가면서 짧은 시간 안에 재기동하는 현상도 나타날 수 있습니다. 펌프 정지 후 수위 변화를 관찰하고 토출배관의 역류 여부를 확인한 뒤 체크밸브의 작동상태와 내부 이물질을 점검하는 순서가 좋습니다.

    채택 보상으로 204베리 받았어요.

    채택된 답변