피뢰기는 어디에 설치 해야 좋은 위치일까요?
안녕하세요? 전력계통에 발생 혹은 유도된 이상전압의 파고값을 저감시키기 위해 에너지의 일부 또는 전부를 방전시키고, 방전후에는 도전로를 차단하여 선로의 절연을 회복시키는 기능을 가진 일종의 보호장치잖아요~ 그런데 이 피뢰기를 어디에 설치해야 좋은 위치 일까요?

안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.
피뢰기는 주로 변압기, 발전기, 그리고 중요한 전력 설비에 설치해 이상전압으로부터 설비를 보호합니다. 설치 위치는 일반적으로 전력 계통으로 들어가는 입구나 설비 근처가 적합합니다. 이렇게 하면 피뢰기가 이상전압을 가장 빠르게 감지하고 차단할 수 있어 효과적인 보호를 제공합니다. 특히 외부로 노출된 구간이나 번개가 자주 발생하는 지역에서는 더욱 신중히 고려해야 합니다. 설치 시 배수로가 잘 되어 있는지 확인하는 것도 중요합니다.
안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.
피뢰기를 설치할 최적의 위치는 보호할 장비나 시설의 직접적인 진입 지점 근처가 좋습니다. 전력설비의 경우 변압기, 분배판, 고압 케이블이 연결되는 지점에 설치하여 이상 전압의 영향을 최소화해야 합니다. 건축물이나 통신설비의 경우, 번개가 가장 먼저 닿을 수 있는 지점에 배치하는 것이 중요합니다. 건물의 옥상이나 높은 곳에 설치하여 전류를 효과적으로 대지로 방전할 수 있게 하는 것이 일반적인 방법입니다. 설치 시 주변 환경과 장비의 중요도를 고려하여 최선의 위치를 선택하는 것이 중요하다는 점 잊지 마세요.
좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)
피뢰기의 설치는 먼저 법적인 사항에 따르면 전기 설비 판단 기준 제 42조에 따르면 피뢰기 설치 장소는
1) 발전소․변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전선 인입구 및 인출구
2) 가공전선로에 접속하는 제29조의 배전용 변압기의 고압 측 및 특고압 측
3) 고압 및 특고압 가공전선로로부터 공급을 받는 수용장소의 인입구
4) 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳입니다.
그리고 설치 장소로는 보호하는 전기기기의 가능한 가까운 위치에 취부합니다.
안녕하세요
피뢰기의 효과적인 설치를 위해서는 다음과 같은 위치를 고려해야 합니다. 건물의 지붕 정상이나 첨탑 등 가장 높은 곳에 설치하면 주변 구조물보다 높아 번개 에너지를 더 잘 포착할 수 있습니다. 또한, 주변에 높은 나무나 다른 건물이 방해되지 않는 개방된 공간에 설치해야 합니다