아하아멘

아하아멘

채택률 높음

고압 전기설비에서 피뢰기의 접지선 연결 상태가 중요한 이유는 무엇인가요?

고압 수배전설비에 설치하는 피뢰기는 낙뢰나 개폐 서지로 발생한 과전압을 제한해 전기설비를 보호합니다. 하지만 피뢰기 자체가 정상이어도 접지선이 손상되거나 연결 상태가 불량하면 보호 성능이 저하될 수 있습니다. 피뢰기의 접지선은 어떤 역할을 하며, 점검할 때 어떤 사항을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    피뢰기는 과전압이 발생하면 서지 전류를 접지 측으로 흘려 전압 상승을 제한합니다. 접지선이 끊어지거나 접속부의 저항이 커지면 서지 전류가 원활하게 흐르지 못해 보호 성능이 저하될 수 있습니다. 점검할 때는 접지선의 단선과 부식, 접속부 풀림, 접지 경로의 손상 여부를 확인해야 합니다. 접지선은 불필요하게 길거나 우회하지 않도록 구성하고, 정기점검 시 피뢰기 외관과 접지 계통을 함께 확인하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 264베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    피뢰기의 접지선은 낙뢰나 개폐 서지로 발생한 과전압을 대지로 안전하게 방전하는 통로 입니다. 접지선이 끊어지거나 접속 상태가 불량하면 서지 전류가 원활하게 흐르지 못해 설비의 절연이 손상될 위험이 커지게 됩니다. 특히 접지선이 길거나 굴곡이 많으면 서지 발생 순간에 전압이 추가로 상승할 수 있습니다. 점검 시에는 접지선의 단선, 부식, 풀림 여부와 접속부 상태를 확인하고, 접지 경로가 짧고 직선적으로 구성되어 있는지 살펴 보는게 필요 합니다.