모터 정지 후 차단기를 내렸는데도 단자에서 전압이 측정되는 이유가 뭘까요?

모터를 정지시키고 차단기까지 OFF했는데 모터 단자에서 몇 V 정도의 전압이 측정되는 경우가 있더라고요. 실제로 큰 전류가 흐르는 것 같지는 않은데 이런 전압이 유도전압 때문인지 궁금합니다. 현장에서 정상적인 유도전압과 실제 누전이나 차단기 불량을 어떻게 구분하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기 OFF 상태에서 작은 전압이 측정된다면 인접한 활선과의 정전용량 때문에 발생하는 유도전압일 가능성이 있습니다. 특히 디지털 멀티미터는 입력 임피던스가 높아 아주 작은 전류에도 전압을 표시할 수 있습니다. 다만 안전을 위해 실제 활선 여부를 확인해야 하므로 검전기로 확인하고, 필요하면 저임피던스 측정기로 다시 측정해 전압이 사라지는지 확인하는 것이 좋습니다.