아하요요

아하요요

채택률 높음

전동기 정지 후에도 제어반에서 잔류전압이 측정되는 이유는 무엇인가요?

전동기나 제어반의 전원을 차단한 뒤 전압을 측정했는데 예상과 달리 몇 V에서 수십 V 정도의 전압이 측정되는 경우가 있다고 들었습니다. 차단기를 내렸으니 전압이 없어야 한다고 생각했는데, 실제로는 PLC나 인버터가 연결된 회로에서 이런 현상이 나타날 수 있다고 합니다. 이런 전압이 실제로 전류를 공급할 수 있는 위험한 전압인지, 아니면 측정기 특성 때문에 나타나는 유령전압인지 구분하는 방법이 궁금합니다. 특히 인버터가 설치된 회로를 점검할 때는 어떤 부분을 주의해야 하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    네, 전동기이나 제어반 전원을 차단했는데도 몇v. 수십v가 측정되는 것은 항상 실제 전원이 살아 있다는 뜻은 아닙니다. 대표적으로는 주변 활선과의 정전용량 결합, 긴 케이블의 유도, PLC·인버터 내부 회로의 미세 누설전류 때문에 디지털 멀티미터에 전압이 표시될 수 있습니다.

    이른바 유령전압(phantom voltage)은 고입력 임피던스의 디지털 테스터가 아주 작은 에너지도 전압으로 표시하면서 나타나는 경우가 많습니다. 실제 공급능력이 거의 없는 전압이라면 저임피던스 측정기(LoZ 기능)나 적절한 검전 방법으로 확인했을 때 전압이 크게 떨어지거나 사라집니다. 반대로 저임피던스 상태에서도 전압이 유지된다면 실제 전원이나 역급전 가능성을 의심해야 합니다.

    다만 인버터 회로는 특히 주의해야 합니다. 전원을 차단해도 DC 링크 콘덴서에 전하가 남아 상당한 전압이 유지될 수 있기 때문입니다. 이 전압은 단순한 유령전압이 아니라 실제로 위험할 수 있으므로, 인버터 제조사가 표시한 방전 대기시간을 지킨 뒤 DC 버스 전압이 안전한 수준까지 내려갔는지 직접 확인해야 합니다.

    또 제어반에서는 제어전원, UPS, 다른 패널에서 넘어오는 인터록선, PLC 출력, 통신장비 등으로 역급전(backfeed)이 생기는 경우도 있습니다. 메인 차단기 하나만 내렸다고 해서 모든 회로가 완전히 무전압이라고 단정하면 안 됩니다.

    현장에서는 보통 전원 차단 및 LOTO → 알려진 활선에서 계측기 정상 확인 → 측정 대상 전압 확인 → 필요 시 LoZ로 재확인 → 인버터 DC 링크 전압 확인 → 제어전원·UPS·외부 인터록의 역급전 여부 확인 → 다시 알려진 활선에서 계측기 정상 확인 순서로 보는 것이 안전합니다.

    즉, 잔류전압은 단순 유령전압일 수도 있지만 인버터 콘덴서나 외부 회로에서 실제 에너지가 공급되는 전압일 수도 있으므로, 숫자만 보고 판단하지 말고 저임피던스 측정과 방전·역급전 확인을 같이 해야 한다고 이해하면 됩니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전원을 차단했는데도 낮은 전압이 측정되는 경우에는 다른 회로와의 결합이나 전자기기의 내부 회로를 통해 발생하는 유령전압일 수 있습니다. 디지털 멀티미터는 입력 임피던스가 높기 때문에 아주 작은 누설이나 유도전압도 실제보다 크게 표시할 수 있습니다. 이런 경우에는 저임피던스 측정 기능이 있는 계측기로 다시 확인하면 실제 전압인지 유령전압인지 구분하는 데 도움이 됩니다. 다만 인버터가 연결된 회로에서는 단순히 전압이 낮게 측정된다고 안전하다고 판단하면 안 됩니다. 인버터 내부 DC 링크에 전압이 남아 있을 수 있으므로 제조사에서 정한 방전시간을 기다린 후 적절한 계측기로 무전압 상태를 확인하고 작업해야 합니다.