전기히터 전원을 차단한 상태에서 소자의 저항을 측정했을 때는 계산상 크게 이상이 없는데 실제 운전할 때 측정되는 전류가 예상보다 낮은 경우가 있더라고요. 측정할 때는 정상인데 운전 중에는 전력이 부족한 경우가 생길 수 있는지, 전원이나 결선 문제도 확인해야 하는지 궁금합니다.
저항값이 정상이어도 실제 인가전압이 낮으면 소비전력은 감소합니다. 특히 여러 히터를 직렬 또는 3상으로 결선한 설비에서는 결선 상태나 접촉불량으로 일부 소자에 정상 전압이 공급되지 않을 수 있습니다. 운전 중 각 히터 소자의 전압과 전체 전류를 측정하고 결선도와 실제 배선이 일치하는지도 확인하는 것이 좋습니다.
정지 상태에서 히터 소자의 저항의 정상이어도 실제 운전 전류가 예상보다 낮을 수 있습니다. 저항 측정은 전원이 차단된 상태에서 소자 자체의 상태를 확인 하는 것이고, 실제 운전은 전원전압과 결선 상태까지 영향을 받기 때문 입니다. 특히 히터는 전압이 낮아지면 전류도 줄어들고, 소비전력은 전압의 제곱에 비례해서 더 크게 감소하게 됩니다.