전기실에서 같은 정격 차단기인데 크기가 다른 이유가 궁금합니다

전기실 차단기를 보면 정격전류가 같아도 제조사나 모델에 따라 외형 크기나 차단용량이 다른 경우가 있습니다. 예를 들어 100A 차단기라고 표시되어 있어도 어떤 제품은 작은데 다른 제품은 훨씬 큰 경우가 있습니다. 단순히 정격전류가 같으면 서로 같은 성능이라고 생각했는데 실제로는 차단용량이나 사용전압 등의 조건도 다르다고 들었습니다. 차단기 선정에서 어떤 값을 함께 확인해야 하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기는 정격전류만 같다고 동일한 제품으로 볼 수 없습니다. 정격전압, 정격차단전류, 극수, 사용환경, 트립특성 등이 서로 다를 수 있기 때문입니다. 특히 단락사고가 발생했을 때 안전하게 사고전류를 차단할 수 있도록 예상 단락전류보다 충분한 차단용량을 가진 제품을 선정해야 합니다. 따라서 현장에서 차단기를 교체할 때는 기존 제품의 정격전류만 확인하지 말고 정격전압과 차단용량, 극수 및 트립특성까지 명판과 사양서로 확인하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 198베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    평소 흘리는 전기의 양(정격전류)이 같더라도, 합선 사고가 났을 때 발생하는 엄청난 불꽃과 사고 전류를 버텨내는 능력(차단용량)에 따라 내부 안전장치의 크기가 달라지기 때문입니다.

    따라서 차단기를 고를 때는 평소 전류 크기만 볼 것이 아니라 사고 시 터지지 않고 안전하게 전기를 끊을 수 있는 차단용량과 사용 전압을 반드시 함께 확인해야 합니다