로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

인버터를 사용하는 전동기는 왜 절연 문제가 더 많이 발생한다고 하나요?

요즘 공장이나 건물 설비를 보면 대부분 인버터를 이용해서 전동기를 제어하는 경우가 많습니다. 그런데 인버터를 사용하는 전동기는 일반 상용전원으로 운전하는 전동기보다 절연 문제가 더 자주 발생할 수 있다고 들었습니다. 같은 전동기인데 왜 인버터를 연결하면 절연에 더 부담이 생기는지 궁금합니다. 또한 오래 운전했을 때 권선이나 베어링에도 영향을 줄 수 있다고 하는데 어떤 원리인지 쉽게 설명 부탁드립니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    인버터는 PWM 고속 스위칭으로 전압을 제어합니다. 이 과정에서 급격한 전압 상승률이 발생하죠. 선로와 전동기 간의 인피던스 차이로 반사파 현상이 유발되어서 정격보다 훨씬 높은 서지 전압이 권선에 가해집니다. 이 고전압 스파크가 반복되면 미세한 부분 방전이 일어나면서 권선 절염막을 갉아먹고 결국에는 절연 파괴로 이어집니다. 한편 고주파 스위칭은 모터 축에 축 전압을 유도해서 베어링 내부로 전류가 흐르게 만듭니다. 이 축 전류로 인해서 베어링 볼과 레일의 미세한 아크가 생기면서 요철이 발생하고 소음과 진동이 심해집니다. 결국 급격한 전압 변동과 고주파 축전류라는 두 가지 요인이 권선 절연이랑 베어링 기계 분포들을 망가뜨리는 원인이 되는 겁니다.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    인버터를 사용하는 전동기에서 절연문제가 더 발생하는 이유는 인버터가 일반 상용전원과 달리 매우 빠른 속도로 전압을 ON/OFF(PWM 제어)하기 때문입니다.

    이 과정에서 권선에 순간적으로 높은 전압이 반복해서 걸리며 절연재에 지속적인 스트레스를 줍니다. 특히 전동기와 인버터 사이의 케이블이 길수록 반사전압이 발생해 권선 말단에는 정격보다 높은 전압이 순간적으로 인가될 수 있어 절연 열화가 빨라질 수 있습니다.

    또한 인버터는 고주파 성분을 포함하고 있어 베어링에 미세한 축전류가 흐르는 경우가 있습니다. 이 전류가 베어링을 통과하면 작은 방전이 반복되어 베어링 표면이 손상되고 소음이나 진동, 수명 단축의 원인이 될 수 있습니다.

    그래서 인버터 전용 전동기를 사용하거나, 출력 리액터·dv/dt 필터·사인파 필터를 설치하고, 케이블 길이를 적절히 관리하며, 필요 시 절연 베어링이나 접지 브러시를 적용해 절연과 베어링을 보호하는 것이 일반적인 대책입니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    인버터는 전압과 주파수를 자유롭게 제어할 수 있다는 장점이 있지만, 전압을 매우 빠르게 스위칭하는 방식으로 출력하기 때문에 일반 상용전원과는 전기적인 특성이 다릅니다.

    이 과정에서 순간적으로 높은 전압 변화가 반복되면서 권선 절연에 부담이 생길 수 있습니다. 특히 모터와 인버터 사이의 케이블이 길어질수록 반사전압이 발생해 권선 끝부분 절연이 더 쉽게 열화되는 경우도 있습니다.

    또한 인버터에서 발생하는 고주파 성분 때문에 베어링으로 미세한 전류가 흐르면서 베어링 표면이 손상되는 현상도 발생할 수 있습니다.

    그래서 인버터 전용 모터를 사용하거나 절연 성능이 높은 케이블과 베어링 보호장치를 함께 적용하는 경우가 많습니다.