인버터에서 과전압 트립이 발생하는 주요 원인은 무엇인가요?

인버터로 전동기를 운전하는 설비에서 감속 중 과전압 트립이 발생하면 전동기가 정지하거나 설비 운전이 중단될 수 있습니다. 이러한 현상은 전동기의 회전 에너지가 인버터로 되돌아오는 과정과 관련이 있다고 합니다. 과전압 트립이 발생하는 원리와 현장에서 확인해야 할 점검 사항은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    인버터의 과전압 트립은 전동기가 감속할 때 회생 에너지가 직류 링크에 축적되어 내부 전압이 상승하면서 발생할 수 있습니다. 감속 시간이 너무 짧거나 부하의 관성이 큰 경우 발생 가능성이 높아집니다. 점검할 때는 트립이 발생하는 운전 구간과 감속 설정, 부하 특성, 전원 전압을 확인해야 합니다. 필요하면 감속 시간을 늘리거나 제동저항 적용 여부를 검토하되, 인버터와 설비의 제조사 기준에 맞게 설정해야 합니다.

    채택 보상으로 214베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    인버터의 감속 중 과전압으로 인한 트립은 전동기가 감속하면서 발전기처럼 작용해 발생한 전기에너지가 인버터의 직류 회로에 축적되어 나타난 결과입니다. 특히 감속시간이 너무 짧거나 부하의 관성력이 크면 직류 회로 전압이 상승해 과전압 트립이 발생할 수 있죠. 현장 점검 시에는 감속시간 설정, 부하의 관성, 전원 전압 상태와 과전압 발생 시점을 먼저 확인해 보시기 바랍니다. 필요한 경우 감속시간을 늘리거나 제도저항 등 적절한 제동장치를 통해서 적용 할 수 있습니다.