차단기가 단락 사고에서 하위 차단기보다 먼저 동작하는 이유는 무엇인가요?

공장 전기실에서 분전반의 차단기가 트립한 뒤 상위 배전반의 차단기도 함께 차단되는 경우가 있습니다. 사고 지점과 가까운 하위 차단기만 동작하면 복구 범위를 줄일 수 있을 것 같은데, 실제로는 상위 차단기까지 함께 떨어지는 경우가 있습니다. 차단기 용량은 정상적으로 선정되어 있는데 이런 현상이 발생하는 이유와 차단기 간 동작 특성을 어떻게 확인해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    이런 현상은 차단기 사이의 보호협조가 제대로 이루어지지 않았을 때 발생할 수 있습니다. 하위 차단기는 사고전류를 먼저 감지해 차단하고 상위 차단기는 기다려야 하는데, 두 차단기의 순시트립 영역이 겹치면 동시에 동작할 수 있습니다. 따라서 단순히 차단기 정격전류만 비교하지 않고 정격차단전류와 장시간·단시간·순시 트립 특성을 함께 확인해야 합니다. 현장에서는 상하위 차단기의 트립곡선을 비교해 사고전류에서 어느 차단기가 먼저 동작하는지 확인하는 것이 중요합니다.