전기제어반의 온도조절기가 설정 온도에 도달했는데도 냉각팬이 계속 작동하는 이유는 무엇인가요?

전기제어반 내부의 온도를 낮추기 위해 온도조절기와 냉각팬이 설치되어 있습니다. 그런데 내부 온도가 설정값보다 낮아진 뒤에도 냉각팬이 멈추지 않고 계속 작동하는 현상이 발생했습니다. 온도조절기의 접점이 붙어 있거나 센서 측정값이 실제 온도와 다를 가능성도 있고, 냉각팬이 별도의 PLC 출력이나 다른 제어회로에 연결되어 있을 수도 있습니다. 이런 경우 원인을 어떻게 구분하고 어떤 순서로 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    냉각팬이 계속 작동한다면 온도조절기의 제어 방식과 실제 출력 상태부터 확인해야 합니다. 먼저 설정 온도와 복귀 온도, 냉각 모드 설정이 올바른지 살펴봅니다. 온도조절기 센서가 제어반 내부의 실제 온도를 정확하게 측정하지 못하거나 출력 접점이 용착된 경우에도 팬이 계속 작동할 수 있습니다. 또한 팬이 온도조절기가 아닌 PLC나 별도 릴레이 회로에 연결되어 있다면 해당 제어 조건을 확인해야 합니다. 온도조절기의 출력 표시와 실제 접점 상태를 비교하고, 배선도에 따라 제어 신호가 어디서 발생하는지 추적하면 원인을 좁힐 수 있습니다. 점검 중에는 회전부와 전기 충전부에 주의하고, 임의로 냉각팬을 정지시켜 제어반 내부 온도가 과도하게 상승하지 않도록 해야 합니다.

    채택 보상으로 246베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    온도가 낮아졌는데도 팬이 멈추지 않는 것은 온도조절기나 릴레이가 고장 나서 계속 전기를 보내거나, PLC가 강제로 켜두었기 때문입니다 따라서 조절기의 불빛이 꺼져 있는지 먼저 확인한 뒤 릴레이 고착 여부와 PLC 프로그램을 차려대로 점검해야 합니다