자격증
터빈설비 가동후 발전기 투입이 안되는데 해결방안은 무엇인가요?
안녕하세요. 전기설비 관련 업무를 시작한 직장인입니다. 터빈설비 가동 후에 발전기 투입이 안되서 고민입니다. 원인과 해결방안을 알려주세요
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 서수용 전기기사입니다.
터빈설비가 정상속도로 운전하는데 발전기가 투입이 안되는 경우는 크게 2가지입니다. 발전기를 실제로 투입하는 차단기 문제가 첫번째입니다. 이 경우는 차단기 투입신호가 도달하지 않거나 투입중 기계적인 문제로 안되는 경우입니다. 두번째는 동기화가 제대로 되지 않은 경우입니다. 이게 실제로 동기화 문제 일수도 있고 동기화를 관장하는 컨트롤러에 문제가 있을수 있습니다.
채택된 답변안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
발전기 투입이 안 될때는 전압, 주파수, 위상이 계통과 똑같은지 먼저 확인해야합니다. 그리고특히 기차에 뛰어타기처럼 타이밍이 맞는게 중요해요. 보호 계전기가 작동중이거나 차단기 전원에 문제가 있을수 있으니깐, 제어반의 알람신호를 꼼꼼히 체크해 보시면 해결하실수 있으실겁니다. 감사합니다.