RTD를 설치했는데 온도가 안나옵니다

안녕하세요. 산업현장에서 이제 입사한 30대 직장인입니다. 이번에 RTD라는 온도계를 설치했는데 온도가 안나옵니다. 해결방안은 뭐가 있을까요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    Rtd에서 온도가 안나온다면 센서 불량보다 먼저 결선과 계기설정부터 확인해보는것이 우선입니다.

    가장 흔한 원인은 ① RTD 결선 오류

    ② Pt100/Pt1000 설정 오류

    ③ 2선식·3선식·4선식 설정 불일치

    ④ 단선 ⑤ PLC/온도변환기 입력 설정 오류입니다.

    현장에서는 먼저 전원을 차단한 뒤 RTD 선을 분리해서 멀티미터로 저항을 측정해 보세요. Pt100이라면 0℃에서 약 100Ω, 상온에서는 대략 108~112Ω 정도가 정상 범위입니다. 무한대가 나오면 단선 가능성이 큽니다.

    특히 3선식 RTD는 같은 색 두 가닥이 한쪽, 다른 색 한 가닥이 반대쪽인 경우가 일반적이므로 단자 결선을 확인하세요.

    RTD 자체 저항은 정상인데 표시가 안 된다면 온도컨트롤러·PLC에서 입력 타입이 Pt100으로 설정됐는지, 3선/4선 설정과 단자 위치가 맞는지 확인하면 됩니다.

    처음 현장에서 점검한다면 센서 저항 측정 → 배선 단선 확인 → 단자 결선 확인 → 계기 입력설정 확인 순서로 찾으면 가장 빠릅니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    보통 결선 오류나 저항체 단선문제일 확률이 높을 것 같습니다.

    그러니 배선부터 체크해보는게 좋을것 같습니다. 현장에서는 2선식, 3선식,4선식 타입에 맞춰서 멀티미터로 저항값을 측정해서 정상인지 확인을 합니다. 그다음에 제어장치 PLC의 채널설정과 스케일링이 RTD 센서 타입과 일치하는지 검토해보세요. 연장 케이블의 접촉 불량이나 주위에 노이즈 떄문일수도 있습니다. 그러니 하나씩 소거법으로 점검하면 좋을 것 같습니다.

  • 안녕하세요. 서수용 전기기사입니다.

    RTD는 저항을 이용해서 온도를 측정하는 온도계입니다. 이때 주의해야할 사항으로 3선식 경우 한선이 공통선입니다. 이것을 잘 결선해주셔야 합니다. 각각의 전선간 저항을 측정해서 0에 근접한 두선은 공통선이 아니고 나머지 한선이 공통선입니다. 이것을 온도계 공통선 자리(보통 빨간색으로 표시)에 결선하고 나머지 두선은 순서 상관없이 결선하시면 나오게 됩니다.