제연설비 급기댐퍼 작동에 대해 궁금합니다.

소방점검 중에서 급기댐퍼와 급기휀을 작동시켜 급기댐퍼와 급기휀의 작동을 확인하는데 급기댐퍼에서 바람의 세기가 약한데 무엇때문에 약한지

궁금합니다.

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 김민규 전문가입니다.

    일단 설정된 값이 너무 낮은 것은 아닌지 기본적으로 확인이 필요하고 추가로 댐퍼 자체가 너무 닫혀있지는 않은지 실물 확인 또한 필요합니다.

  • 안녕하세요. 김상규 전문가입니다.

    소방점검이라면

    적어주신 내용이 좀 모호하나

    제연설비 관련 작동 점검을 하시는 듯 합니다만

    소방 화재 신호가 일단 감지기에서 발생하면

    공조 시스템으로 제연 동작 모드로 동작하게 될 텐데요

    그렇게 되면

    외기 댐퍼 배기 댐퍼 다 100 프로 오픈되고 혼합 측이 닫혀야 하며

    급기휀과 환기휀이 둘다 동작해야 되는게 정상입니다.

    물론 이게 공조기를 제연 동작으로 사용할 시를 가정하고 말씀드리는 부분입니다.

    급기휀이 동작하면서 급기 측 댐퍼가 다 오픈되어야 급기가 공급이 될 텐데

    급기댐퍼 동작이 제연 모드에 따라 정확하게 컨트롤이 되고 있는 지 여부를 확인하셔야 합니다.

    급기 측 (외기) 뿐 아니라 배기(환기)측 댐퍼 및 혼합 측 댐퍼도

    확실 히 제연모드에 맞게 동작되는 지 확인하셔야

    공기 흐름이 정확하게 제연모드에 따라 흐를 수 있습니다.

    또한 외기를 받아들이는 부분에서 공조기에 장착된 댐퍼 외

    외기 유입구 측에 역류 방지용

    BDD 댐퍼가 장착되는 경우가 많은데요

    이 또한 관련 모드에 따라 개방이 되어야 하나

    때에 따라 연동이 되지 않아

    폐쇄 상태로 유지된다면

    아무리 급기휀이 동작한다 해도

    급기댐퍼 쪽으로 바람이 유입 불가할 수 있으니 확인할 필요가 있겠습니다.

    정확하게 어떤 소방 시스템인지를 말씀안하셔서

    부가 설명드리자면

    청정소화약제 시스템에서의 소방 구역이라면

    원래 공조가 되는 구역이라 할 지라도

    소화약제가 방출 되는 동안은 공조기로 유입이 안되도록하기위해

    소화약제 압력으로 공조 댐퍼를 다 닫아버리는 시스템도 있습니다

    PRD 로 약제 압력으로 피스톤을 밀어서 댐퍼를 닫아버리는 시스템도 있습니다.

    그럼 모든 바람은 댐퍼에서 차단됩니다.

  • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    급기댐퍼에서 바람의 세기가 약한원인은 여러가지가있을수있습니다. 첫재, 급기휀의 출력이 부족할수있으며, 모터의 고장이나 전원문제로 인해 발생할수있습니다. 둘째, 급기댐퍼의 개폐 상태가 완전히 열리지 않거나, 이물질이 막고 있어 공기 흐름이 제한될수있습니다. 셋째, duct(덕트) 내부의 누기나 손상으로 인해 압력이 저하될수도있습니다. 마지막으로,시스템 설계가 적절하지 않거나, 필터가 막혀서 공기 흐름에 저항을 줄 경우에도 바람의 세기가 약해질수있습니다. 점검시 이러한 요소들을 확인해야 합니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    급기휀 성능이 떨어졌거나 바람양이 부족할 때 세기가 약해질 수 있승며, 관련 덕트가 막혔거나 누설 된 경우에도 바람세기가 약해질 수 있습니다. 또한 급기 댐퍼는 내부 압력을 화재 연기의 압력보다 높게 유지해야 하며 댐퍼의 개방 각도 및 조절이 잘못되어 있다며 세기가 약해질 수 있습니다.