보일러 순환펌프는 누전이 자주 일어나는 펌프이며 누전으로 누전차단기가 차단되었다면 교체하는것을 추천드립니다. 일단 정확한 절연저항을 체크할려면 플러그를 체거하고 전선을 피복을 제거하고 체크를 해보는것을 추천드립니다. 플러그 자체를 체크하면 정확한 값이 안나올 뿐더러 정확한 체크가 힘듭니다. 만약 플러그한쪽에서만 그런현상이 나타났다면 한쪽은 핫상 한선은 중선선이므로 수치가 달라질수있으나 질문자님이 말씀하신 값처럼 크게 나지 않습니다.
그리고 절연저항체크시 접지부분을 정확히 잡으시는것도 중요합니다. 접지를 제대로하지않으면 값이 달라질수있습니다. 제일 좋은건 접지자체레 연결하는것이고 주변에 접지부분이 없다면 바닥에서 올라오는 철구조물이나 외함에 접지릏하시고 체크해보시길바랍니다. 종합적으로 다시말씀드리면 플러그를 제거하고 전선에 피복을 제거후 다시 체크해보시는것을 추천드립니다. 제답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
순환펌프 플러그의 두 코는 각각 전기가 들어오는 선과 나가는 선 역할을 합니다 누수가 발생하여 펌프 내부의 절연이 파괴되면 한쪽 선에서 누설 전류가 흘러 접지 등으로 이어져 낮은 저항값을 나타낼수 있습니다 하지만 누설 경로가 다른 쪽 선과는 적접적으로 연결되지 않았다면 나머지 한쪽 선을 여전히 높은 절연 저항값을 보일 수 있습니다 이는 누전이 특정 부위에서만 발생했을 가능성을 시사하며 차단기가 떨어진 원인이 명확하므로 펌프 교체를 진행하는 것이 안전합니다.
전기보일러 순환펌프의 절연저항 측정 결과에서 한 쪽 플러그 코가 0.003메가옴으로 나오는 것은 누수로 인해 절연이 손상되었음을 나타냅니다. 이는 전기적 누설이 발생하고 있다는 신호로 펌프 교체가 필요할 수 있습니다. 반면 다른 플러그 코에서 500메가옴으로 무한대가 나오는 것은 해당 부분의 절연 상태가 양호하다는 것을 의미합니다. 즉 한 쪽은 손상되어 누수가 발생하고 다른 쪽은 정상 상태인 것입니다. 이러한 차이는 펌프 내부의 결함이나 손상된 부품으로 인해 발생할 수 있으니 전체적인 점검이 필요합니다.