하수처리장에서 유입수의 전기전도도가 급격히 낮아지면 어떤 문제를 의심해야 하나요?

하수처리장의 유입수 전기전도도를 확인하다 보면 평소와 비슷한 유량이 유지되는데도 전기전도도 수치가 갑자기 낮아지는 경우가 있습니다. 전기전도도는 물속에 녹아 있는 이온성 물질의 영향을 받는 것으로 알고 있는데, 수치가 낮아졌다는 이유만으로 오염물질이 줄었다고 판단해도 되는지 궁금합니다. 이런 변화가 발생했을 때 유입수의 성상 변화인지 계측기 이상인지 구분하려면 어떤 항목을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    전기전도도가 급격히 낮아지면 유입수에 포함된 용존 이온의 농도가 감소했거나 상대적으로 전기전도도가 낮은 물이 유입되었을 가능성이 있습니다. 강우에 따른 침입수·유입수 증가나 공정수의 유입 등으로 하수가 희석되는 경우에도 수치가 낮아질 수 있습니다. 다만 전기전도도는 용존 이온의 영향을 나타내는 지표이므로 유기물이나 부유물질 등 모든 오염물질의 농도를 직접 나타내지는 않습니다. 따라서 유입유량과 강우 상황, pH, 수온 보정 여부를 확인하고 필요하면 유입수의 다른 수질 항목도 함께 비교해야 합니다. 계측기 센서의 오염이나 배선, 표시값 설정 문제도 확인해 실제 수질 변화와 측정 이상을 구분하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 238베리 받았어요.

    채택된 답변