차단기를 교체할 때 같은 전류 용량이면 아무 제품이나 사용해도 되나요?

공장에서 차단기를 교체해야 하는 상황이 생겼는데 정격전류만 같으면 다른 회사 제품으로 바꿔도 되는지 궁금합니다. 외형은 비슷해 보여도 차단용량이나 성능이 다를 수 있다고 들었는데 실제로 어떤 부분을 확인해야 하는지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기를 교체할때는 정격전류만 확인해서는 안됩니다.정격전압과 차단용량 극수 설치방식까지 모두 기존제품과 맞는지 확인해야합니다. 특히 차단용량이 부족하면 단락사고가 발생햇을때 정상적으로 차단하지 못할수도있습니다.그래서 현장에서는 모델이 다르더라도 규격이 같은지 먼저 확인한뒤 교체하는 것이 기본입니다.

    채택 보상으로 160베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    차단기를 교체할때에는 정격전류가 같다고 하더라도, 규격이나 차단용량이 다르면 사고가 날 수 있습니다. 그래서 아무 제품이나 호환해서 사용해도 되는것은 아닌것이죠.