오수펌프를 교번 운전하는데 한쪽 펌프만 자주 고장나는 이유가 뭘까요?

오수펌프 2대를 교번으로 운전하도록 설정해놨는데 실제로 보면 특정 펌프의 고장이나 EOCR 트립이 더 자주 발생하는 경우가 있더라고요. 교번 운전 자체는 정상적으로 되고 있는데도 이런 차이가 생길 수 있는지 궁금합니다. 펌프 자체 문제인지 제어 설정 문제인지 어떻게 구분하면 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    교번 운전이 정상이어도 두 펌프의 실제 운전조건이 다르면 한쪽에 이상이 집중될 수 있습니다. 먼저 두 펌프의 운전시간과 기동 횟수를 비교하고, 운전 중 전류와 토출압력도 비교하는 것이 좋습니다. 특정 펌프의 임펠러 막힘이나 베어링 상태, 케이블·단자 접속불량 등도 확인해야 합니다. PLC의 교번 조건과 실제 운전시간까지 비교하면 원인을 찾기 쉽습니다.

    채택 보상으로 182베리 받았어요.

    채택된 답변