오수펌프를 교번운전하는데 특정 펌프만 자주 기동하는 이유는 무엇인가요?

집수정에 오수펌프 2대를 설치하고 PLC에서 교번운전으로 설정해 놓았는데 실제 운전기록을 확인해 보면 특정 펌프가 다른 펌프보다 훨씬 많이 기동하는 경우가 있더라고요. 단순히 교번운전 설정이 잘못된 것인지, 수위센서나 플로트 스위치의 동작상태 때문에 그런 것인지 궁금합니다. 두 펌프의 운전시간이나 기동횟수가 계속 차이가 난다면 현장에서 어떤 부분을 확인해야 하는지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    교번운전인데 특정 펌프만 자주 운전한다면 PLC의 교번 로직뿐만 아니라 수위센서와 펌프 운전조건을 함께 확인해야 합니다. 수위가 펌프 기동수위까지 올라가는 과정에서 센서 신호가 불안정하거나 특정 조건에서 한쪽 펌프만 선택되도록 프로그램이 구성되어 있을 수도 있습니다. 또한 한쪽 펌프의 토출량이 부족하면 같은 수위까지 내려가는 데 시간이 오래 걸려 운전시간이 길어질 수 있습니다. 현장에서는 PLC의 교번 선택상태와 펌프별 운전시간, 기동횟수를 확인하고 수위센서 입력이 정상적으로 들어오는지도 확인하는 것이 좋습니다. 필요하면 수동운전으로 두 펌프의 토출량과 전류를 비교해 실제 펌프 성능 차이가 있는지도 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 206베리 받았어요.

    채택된 답변