오수펌프를 교번운전으로 설정했는데 한 대만 계속 운전되는 이유는 무엇인가요?

오수 집수정에 펌프가 2대 설치되어 있고 PLC에서 교번운전으로 설정되어 있다면 일정 조건이 될 때마다 1호기와 2호기가 번갈아 운전되는 것으로 알고 있습니다. 그런데 실제 현장에서는 자동운전 중인데도 특정 펌프만 계속 먼저 기동하거나, 한 대가 운전한 뒤에도 다음 운전에서 같은 펌프가 다시 기동하는 경우가 있을 것 같습니다. 단순히 PLC 프로그램의 교번 설정 문제인지, 펌프 운전시간이나 수위 입력, 운전 피드백 신호와도 관련이 있는지 궁금합니다. 이런 현상이 발생했을 때 현장에서 어떤 부분부터 확인하면 원인을 찾기 쉬운지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    교번운전이 제대로 되지 않는다면 PLC의 교번 조건뿐만 아니라 각 펌프의 운전 피드백과 고장 신호, 자동운전 선택 상태, 수위 입력 등을 함께 확인해야 합니다. PLC가 1호기 운전 완료 신호를 정상적으로 받지 못하면 다음 운전에서도 1호기를 다시 선택하도록 프로그램이 동작할 수 있습니다. 또한 한쪽 펌프에 고장이나 수동 선택 신호가 들어가 있으면 교번 대상에서 제외하도록 프로그램이 구성되어 있을 수도 있습니다. 현장에서는 먼저 HMI에서 두 펌프의 자동·수동 상태와 고장 상태를 확인하고, PLC 모니터링으로 기동 출력과 운전 피드백 입력이 정상적으로 들어오는지 비교하는 것이 좋습니다. 그다음 교번 설정값과 운전 횟수 또는 운전시간 초기화 조건을 확인하면 프로그램 문제인지 현장 신호 문제인지 구분하기 쉽습니다.

    채택 보상으로 208베리 받았어요.