PLC 제어반에서 자동운전은 정상인데 수동운전으로 전환하면 펌프가 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?

하수처리장의 펌프를 PLC로 제어하는 설비에서 자동운전 상태에서는 수위 조건에 따라 펌프가 정상적으로 기동하고 정지하지만, 현장에서 수동운전으로 전환하면 기동 명령을 내려도 펌프가 작동하지 않는 경우가 있습니다. 자동운전이 정상이라면 전동기와 주전원 회로에는 문제가 없을 것 같지만, 수동운전 선택스위치의 접점이나 제어회로 구성, 인터록 조건 또는 운전 모드 전환 신호가 원인일 수 있습니다. 이런 상황에서 PLC 프로그램 문제와 외부 선택스위치 및 배선 문제를 구분하려면 어떤 항목을 순서대로 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    자동운전은 정상인데 수동운전만 되지 않는다면 전동기 자체보다는 운전 모드 전환과 수동 기동 조건을 우선적으로 확인해야 합니다. 먼저 선택스위치를 수동 위치로 전환했을 때 PLC 모니터링에서 수동 모드 입력이 정상적으로 ON되는지 확인합니다. 입력이 들어오지 않는다면 선택스위치 접점과 배선, 입력 공통선 등을 점검해야 합니다. 입력은 정상인데 출력이 나오지 않는다면 프로그램의 수동 기동 조건과 정지 명령, 인터록 및 고장 상태 유지 여부를 확인합니다. PLC 출력이 ON인데 펌프가 작동하지 않는다면 중간 릴레이와 전자접촉기, EOCR 및 제어전원 회로를 추가로 점검해야 합니다. 수동운전이라고 해서 모든 보호조건을 우회해서는 안 되며, 실제 설비 점검 전에는 안전조치와 운전 절차를 준수해야 합니다.