오수펌프를 정비한 뒤 자동운전은 정상인데 교번운전 순서가 바뀌지 않는 이유는 무엇인가요?

오수 집수조에 펌프가 두 대 설치되어 있고 평소에는 교번운전으로 번갈아 작동하도록 설정되어 있습니다. 그런데 펌프 한 대를 정비하거나 차단기를 내렸다가 다시 투입한 뒤부터 특정 펌프만 계속 먼저 작동하는 경우가 궁금합니다. 두 펌프 모두 수동운전에서는 정상적으로 작동하고 자동운전도 가능하다면 펌프 자체의 고장보다는 PLC의 교번운전 조건이나 운전 이력 처리에 문제가 있을 수도 있을 것 같습니다. 이런 경우 PLC 프로그램과 운전 선택 스위치, 고장 신호 중 어떤 부분부터 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    교번운전 순서가 바뀌지 않는다면 PLC의 교번운전 로직이나 운전 이력 처리 조건을 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 일부 제어 방식은 펌프의 운전 완료나 정지 시점을 기준으로 다음 기동 대상을 변경하므로, 고장 신호가 남아 있거나 운전 완료 조건이 충족되지 않으면 같은 펌프가 반복해서 선택될 수 있습니다. 먼저 두 펌프의 자동·수동 선택 상태와 고장 신호, 운전시간 누적값을 확인하고 PLC 모니터링 화면에서 교번 선택 비트가 변경되는지 살펴봅니다. 정비 후 설정값이 초기화되었거나 프로그램 조건이 다르게 적용되었는지도 확인해야 합니다. 교번운전은 펌프의 고장 여부와 집수조 수위 조건에도 영향을 받으므로, 프로그램을 임의로 수정하기보다는 기존 운전 로직과 설비 매뉴얼을 기준으로 원인을 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 254베리 받았어요.

    채택된 답변