전기 설비 기술 기준에 보면은 옥상에 피뢰침을 설치하는 것이 나오는데요 피뢰침은 어떻게 구조가 되어 있고 설치가 되는 것일까요

전기 설비 기술 기준에 보면은 옥상에 피뢰침을 설치하는 것이 나오는데요 피뢰침은 어떻게 구조가 되어 있고 설치가 되는 것일까요,,

55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    피뢰침은 번개로부터 건축물을 보호하기 위한 장치로, 보호하고자 하는 구조물의 가장 높은 위치에 설치됩니다. 피뢰침은 주로 뾰족한 금속봉으로 구성되며, 이 봉은 지면 아래에 매설된 접지 시스템과 연결됩니다. 번개가 피뢰침에 맞게 되면 전류는 접지를 통해 안전하게 땅으로 방전됩니다. 피뢰침 설치 시 건물의 구조, 높이, 주변 환경 등을 고려해야 하며, 관련 규정을 준수하는 것이 중요합니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    피뢰침은 돌침부·피뢰도선·접지전극의 세 부분으로 구성됩니다.

    돌침부의 돌침은 구리 또는 용융아연도금을 한 철로 만든 지름 12mm 이상의 막대기를 사용하며, 피뢰도선의 단면적은 구리의 경우 30mm2 이상, 알루미늄의 경우 50mm2 이상을 사용합니다.

    그리고 전등선·전화선 또는 가스관으로부터 1.5m 이상의 간격을 두고 보호해야할 대상의 외부에 설치하며,

    접지전극은 두께 1.4mm, 면적 0.35m2 이상의 강판 또는 두께 3mm 이상, 면적 0.35m2 이상의 아연도금철판 등을 사용하여 접지저항이 10Ω 이하가 되도록 지하에 묻어야 합니다.

  • 안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.

    피뢰침은 일반적으로 첨단부, 도체, 접지부로 구성됩니다.

    첨단부는 뾰족한 금속 막대 형태로, 번개를 가장 먼저 맞는 부분이며 도체는 첨단부와 접지부를 연결해 전류를 안전하게 전달합니다.

    접지부는 땅속에 설치되어 뇌전류를 빠르게 대지로 분산시키는 역할을 합니다~!