전기 정전검사, 절연유 교체 시 위험성 평가 부탁드립니다
22.9kv 수전받는 공장이고 메인 변압기 1대 있습니다
금년도에 정전검사, 향후 절연유 교체 예정인데
이 두가지 작업에 대한 위험성 평가를 작성해달라 하네요 혹시 작업간에 어떤 위험사항들이 존재하는지 알려주실수있나요?
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
정전 검사와 절연유 교체 작업은 여러 가지 위험 요소가 존재합니다. 정전 검사 시에는 잔류 전하로 인한 감전 위험이 있으며 아크 플래시가 발생할 수 있습니다. 절연유 교체 작업에서는 누유로 인한 화재 위험과 환경 오염이 우려됩니다. 따라서 작업 전에는 반드시 전원을 완전히 차단하고 개인 보호 장비를 착용해야 하며 주변에 경고 표지를 설치하는 것이 중요합니다. 또한 작업 중에는 흡연이나 불꽃을 방지하고 환기 시스템을 통해 증기를 제거해야 합니다. 이러한 안전 조치를 철저히 준수하면 안전하게 작업을 진행할 수 있습니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
정전 검사와 절연유 교체 작에서서는 감전 아크 플래시 기기 손상 등의 위험이 있습니다 정전 검사 시에는 미처 방전되지 않은 잔류 전하르 인해 감전 위험이 있으며 절연유 교체 시에는 누유로 인한 화재 위험과 절연 성능 저하로 인한 기기 고장이 발생할 수 있습니다
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.
정전검사 : LOTO 적용, 절연 보호구 착용, 아크 플래시 예방 조치 필수
절연유 교체 : 잔류 전압 확인, 환경 오염 방지 조치, 화재 예방 및 환기 필수
공통 안전 조치 : 작업전 위험성 평가(JSA), 및 작업 허가서 승인, 모든작업자의 안전교육 이수 및 보호구 착용 의무화, 비상상황 대비 소화기 및 응급장비 준비
이와 같은 위험성 평가 및 예방조치의 준비를 하시면 안전하게 교체를 진행하실 수 있을것 같습니다
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
작업간에 위험 사항들은 잔류 전압과 예상하지 못한 전기 공급으로 인한 감전 가능성과 장비 오작동 및 소통 부족과 계획을 준수하지 못해서 생길수 있는 인적 과실등이 있으며 이러한 사고로 인한 화재 발생 가능성이 존재합니다.
전열유 교체는 작업전에 변압기 전원 완전히 차단한 후 폐절연유 수거를 위해 밀폐된 용기를 준비합니다.
작업 중에는 흡연 이나 불꽃을 방지하고 환기 시스템을 통해 증기를 제거하며 폐절연유는 환경법에 따라
적법 처리하며 교체 후 재가동 전 모든 연결부 및 절연 상태를 점검합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
정전검사의 경우 가장 큰 위험 요소는 전기 충격과 아크 플래시입니다. 전력을 차단하더라도 잔류 전류가 남아 있을 수 있으니 완전 차단 확인이 필요합니다. 적절한 개인 보호 장비를 착용하고, 주변에 "작업 중"이라는 경고 표식을 명확히 설치하세요. 절연유 교체 작업에서는 절연유의 누출과 이에 따른 화재 위험이 있습니다. 절연유는 주로 누출 시 환경에 악영향을 미치거나 인화성일 수 있으니 주의해야 합니다. 작업 전에는 절연유의 종류와 특성을 확인하고 화재 진압용 소화기를 준비하는 것이 좋습니다.