고용량 멀티탭 관련 질문입니다.(3200W ~ 4000W)
일단 전기쪽에 대해서는 잘모릅니다.
집에 단순 스펙표 기준으로 정격 16A 250V (4000W) / 실제 2.5SQMM 굵기의 멀티탭을 3개 쓰고있습니다.
그리고 이번에 주방가전 관련해서 고용량 멀티탭을 또 하나 추가해야하는 상황이 생겼는데요.
여기서 궁금한게 생겼습니다.
정격 16A 250V 라는 부분은 똑같은데 이게 멀티탭마다 허용전력이 다르더군요
단순히 둘을 곱하면 4,000W라는 계산이 나오는데요.
가장 흔하게 볼 수 있는 사각형의 불들어오는 스위치가 달린 멀티탭류는 허용전력이 2800W 시작하고
누전차단기 스위치가 달린 제품들은 3,200W / 3,800W / 4,000W 보통 이 세가지로 나뉘던데요.
왜 이런 차이가 나는지 궁금합니다.
그나마 3,200W짜리는 차단기가 16A고 3800W와 4000W짜리는 차단기가 20A이긴 하던데 이것때문인건지...
그렇다고해도 20A짜리는 둘다 차단기 용량이 같은데 3800W인 경우와 4000W인경우로 나뉘는것도 이상하구요...
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
멀티탭의 허용 전력 차이는 내부 설계와 부품의 사양 차이 때문에 발생합니다. 전격 16A 250V라면 이론상 4000W까지 사용할 수 있지만, 실제 사용 시 내부 구성 요소들이 이를 얼마나 효율적으로 처리할 수 있는지에 따라 허용 전력이 다를 수 있습니다. 스위치, 차단기, 전선 등의 부품들이 높은 전류와 전력을 지속적으로 견딜 수 있어야 하기 때문입니다. 내부 회로의 설계, 부품의 품질과 내구성, 열 발산 능력 등이 멀티탭의 실제 허용 전력에 큰 영향을 미칩니다. 3800W와 4000W로 나뉘는 이유도 구조적 차이나 제조사의 안전 기준 등에 따라 다르게 설정할 수 있기 때문입니다. 20A 차단기를 사용한 경우에도 멀티탭 설계나 내부 부품에 따라 허용 전력이 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 항상 인증된 제품을 사용하고, 각 멀티탭이 갖고 있는 허용 전력을 초과하지 않도록 주의하시는 것이 좋습니다.
안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.
멀티탭의 허용 전력 차이는 주로 설계 방식과 구성 요소에 의해 결정됩니다. 멀티탭의 정격은 내부 전선의 굵기, 연결 접점의 품질, 스위치의 종류, 그리고 안전장치의 유형과 성능에 따라 달라질 수 있습니다. 16A, 250V로 표기되었더라도, 일반적인 스위치가 달린 멀티탭은 대부분의 상황에서 상대적으로 낮은 허용 전력을 가집니다. 이는 내부 구성 요소가 열에 대한 저항이 낮을 수 있기 때문입니다. 차단기 스위치가 있는 멀티탭은 더 높은 전력 용량을 제공할 수 있도록 설계되었으며, 차단기가 전류 초과 시 자동으로 차단하여 안전을 보장합니다. 20A 차단기를 사용하더라도 회로의 설계나 안전 기준에 따라 허용 전력이 다를 수 있습니다. 이러한 이유들로 인해 멀티탭마다 허용 전력이 차이가 날 수 있습니다.
좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
일반 콘센트의 용량은 15A입니다. 대략 3.3KW라는 수치가 나오는 데요, 차단기 용량이 3800,4000이고 누전차단기가 달려 있는 경우는 요새 고용량 건조기와 세탁기, 보일러를 같이 쓰는 경우가 많아서 그렇습니다.
고용량 차단기를 문어발 식이 아닌, 세탁기와 건조기만 이용해 사용한다면 차단기가 떨어지지 않습니다.
차단기의 트립용량 까지 버틸 수 있기 때문입니다. 그리고 콘센트의 허용전류를 넘었더라도 고용량 멀티탭의 누전차단기가 먼저 차단이 되기 때문에, 갑작스런 정전의 위험도 크게 감소합니다.
감사합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
멀티탭의 허용 전력 차이는 주로 내부 설계와 부품의 내구성 안전 기준에 따라 다릅니다. 정격 전류 16A와 250V로 단순 계산하면 최대 4,000W까지 지원 가능하지만 실제로는 스위치나 차단기 같은 부품의 품질과 효율성에 따라 허용 전력이 달라집니다. 특히 차단기의 정격 전류가 20A인 경우에도 설계상 안전 마진을 고려해 3,800W로 제한할 수 있습니다. 또한 스위치가 있는 멀티탭은 과열이나 스파크 방지를 위해 더 낮은 허용 전력을 설정하기도 합니다.
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
고용량 멀티탭은 내부에 전류차단장치가 높은 것이 설치되어 있는거죠. 그리고 고용량일수록 전선이 좀더 두껍습니다.
감사합니다.