전기설비에서 차단기의 단락차단용량을 실제 예상 단락전류보다 크게 선정해야 하는 이유는 무엇인가요?

배전반에 설치되는 차단기는 정격전류뿐 아니라 단락차단용량도 확인해야 한다고 배웠습니다. 부하의 정상 운전전류가 차단기의 정격 범위 안에 있다면 충분할 것 같은데, 별도로 단락차단용량을 고려해야 하는 이유가 궁금합니다. 실제 단락사고가 발생했을 때 차단기의 차단용량이 부족하면 어떤 문제가 생길 수 있으며, 차단기를 선정할 때 어떤 기준을 확인해야 하는지 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기의 정격전류는 정상적인 부하전류를 기준으로 선정하지만, 단락차단용량은 사고 시 발생하는 큰 단락전류를 안전하게 차단할 수 있는 능력을 나타냅니다. 예상 단락전류가 차단기의 정격차단용량을 초과하면 사고전류를 안전하게 차단하지 못해 차단기 손상이나 아크 등 심각한 위험이 발생할 수 있습니다. 따라서 설치 지점의 예상 단락전류와 차단기의 정격전압, 정격차단용량 및 적용 규격을 함께 확인해야 합니다. 또한 상위 보호장치와의 보호협조도 검토해 사고가 발생했을 때 적절한 범위의 회로가 차단되도록 설계하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 312베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    합선 사고가 나면 평소보다 엄청나게 큰 전류가 흘러 차단기가 터질 수 있으므로 사고 때 몰려올 전류보다 더 튼튼한 차단기를 골라야 안전하답니다

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    차단기 용량은 여유 있게 잡아야 하는 이유는 간단하게 말해서 합선이 발생했을 때 수십 배가 넘는 엄청나게 큰 고장 전류가 흐르기 때문입니다. 만약에 차단기가 이 막대한 에너지를 버티지 못하면은 아크를 제대로 끝지 못하게 될 겁니다. 그렇게 되면 불꽃이 튀고 폭발이 일어날 수도 있죠. 그래서 평소에 사용하는 전류만 보는 게 아니라 계통의 최대 단락 전류를 꼭 계산해 보셔야 되는 겁니다. 변압기 용량이랑 더불어서 인피던스를 기준으로 잡으세요. 그리고 그 값보다 여유 있는 제품을 고르시는 게 안전한 차단기를 고르는 핵심이 되겠습니다.