전력용 변압기의 절연유 온도는 정상인데 권선 온도가 높게 나타나는 이유는 무엇인가요?

유입식 변압기를 운전할 때 절연유 온도계는 정상 범위에 있는데 권선 온도 표시값은 평소보다 높게 나타나는 경우가 있습니다. 절연유가 변압기 내부의 열을 외부로 전달하므로 절연유 온도가 정상이라면 권선 온도도 비슷하게 유지될 것이라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 권선 온도계는 실제 권선 온도를 직접 측정하는 방식이 아닐 수도 있고, 부하전류나 냉각 상태, 온도계 장치의 이상에 따라 표시값이 달라질 가능성도 있다고 합니다. 이런 경우 변압기 과열 여부를 어떻게 판단하고 어떤 항목부터 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    절연유 온도와 권선 온도는 측정 위치와 방식이 다르므로 서로 다른 값을 나타낼 수 있습니다. 일부 변압기의 권선 온도계는 실제 권선에 센서를 직접 설치하는 대신 부하전류에 따른 가열 효과를 모사해 권선의 온도를 추정하는 구조를 사용합니다. 따라서 권선 온도만 높게 나타난다면 부하전류 변화와 온도계 설정, 센서 및 표시장치 상태를 함께 확인해야 합니다. 먼저 부하전류와 부하율, 절연유 온도의 변화 추이를 기록하고 냉각팬이나 오일펌프가 정상적으로 동작하는지 점검합니다. 온도 표시값이 실제 상태와 일치하는지 확인할 필요가 있다면 제조사 절차에 따라 계측장치와 경보 설정을 점검해야 합니다. 권선 온도가 허용치를 초과하거나 상승 추세가 지속된다면 단순한 계측 오류로 판단하지 말고 변압기 운전 기준에 따라 부하 조정과 정밀 점검 여부를 결정해야 합니다.

    채택 보상으로 278베리 받았어요.