오로라맨

오로라맨

채택률 높음

오수펌프를 정비한 뒤 전류는 정상인데 배출수에 이물질이 많이 섞여 나오는 이유는 무엇인가요?

오수 집수정의 펌프를 정비하거나 임펠러 주변을 청소한 뒤 다시 운전했는데, 모터 전류와 집수정 수위 변화는 평소와 비슷하지만 토출수에 작은 고형물이나 부유물이 많이 섞여 나오는 경우가 있을 수 있는지 궁금합니다. 펌프가 정상적으로 물을 배출하고 있다면 큰 문제가 없다고 생각할 수도 있지만, 배출수의 상태가 달라졌다면 흡입구 주변에 쌓인 침전물이 함께 빨려 들어가거나 배관 내부의 찌꺼기가 떨어져 나온 것일 수도 있을 것 같습니다. 이런 현상이 일시적인 것인지, 펌프 내부 손상이나 배관 문제를 의심해야 하는지 알고 싶습니다. 현장에서는 어떤 항목을 확인해야 원인을 구분할 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    오수펌프 정비 후 토출수에 이물질이 많이 섞여 나온다면 집수정 바닥의 침전물이 흡입되었거나 배관 내부에 쌓인 찌꺼기가 떨어져 나왔을 가능성이 있습니다. 정비 과정에서 펌프 위치나 흡입 조건이 달라졌다면 이전과 다른 고형물이 유입될 수도 있습니다. 먼저 이물질이 일시적으로만 발생하는지, 일정 시간 운전해도 계속 배출되는지 관찰하고 집수정 바닥의 침전 상태와 흡입구 주변을 확인하는 것이 좋습니다. 동시에 토출 유량과 압력, 펌프 진동 및 소음도 이전과 비교해야 합니다. 이물질이 계속 발생하거나 토출량이 감소하고 진동이 커진다면 임펠러 손상이나 배관 내부 문제를 추가로 점검해야 합니다. 처리시설 후단으로 고형물이 과도하게 유입되면 공정에 영향을 줄 수 있으므로 발생 시간과 양상을 기록하고, 단순히 펌프 전류가 정상이라는 이유만으로 설비 전체가 정상이라고 판단하지 않는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 248베리 받았어요.

    채택된 답변