배전반에서 제어용 퓨즈홀더의 접촉 상태를 점검하는 이유는 무엇인가요?

퓨즈는 정상이고 단선도 없는데, 현장에서는 퓨즈홀더의 접촉 상태도 함께 점검한다고 들었습니다. 퓨즈만 이상 없으면 문제가 없을 것 같은데 왜 홀더까지 확인해야 하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 문제가 자주 발생하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    퓨즈가 정상이어도 퓨즈홀더의 스프링 압력이 약해지거나 접촉면이 산화되면 접촉저항이 증가하여 발열과 전압강하가 발생할 수 있습니다. 심한 경우에는 제어전원이 순간적으로 끊어져 plc나 릴레이가 오동작할 수도 있쓰빈다. 현장에서는 퓨즈홀더의 체결 상태와 발열 여부를 열화상 카메라로 확인하고, 접촉 불량이 발견되면 홀더를 교체하거나 접촉부를 정비하여 안정적인 전원 공급을 유지합니다.