아하아멘

아하아멘

채택률 높음

배전반에서 차단기 2차측 단자도 열화상 점검을 실시하는 이유는 무엇인가요?

배전반 점검 시 차단기의 1차측뿐 아니라 2차측 단자도 열화상카메라로 확인하는 경우가 많았습니다. 차단기가 정상적으로 전원을 공급하고 있다면 2차측은 크게 문제가 없을 것 같은데 왜 함께 점검하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 이상을 발견하기 위한 것인지 알고 싶습니다.배전반 점검 시 차단기의 1차측뿐 아니라 2차측 단자도 열화상카메라로 확인하는 경우가 많았습니다. 차단기가 정상적으로 전원을 공급하고 있다면 2차측은 크게 문제가 없을 것 같은데 왜 함께 점검하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 이상을 발견하기 위한 것인지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    차단기 2차측 단자는 부하전류가 계속 흐르므로 체결 불량이나 접촉저항 증가가 발생하면 발열이 나타날 수 있습니다. 이러한 발열을 방치하면 절연 열화나 단자 손상 심한 경우 화재로 이어질 위험도 있습니다. 현장에서는 열화상카메라를 이용해 1차측과 2차측 온도를 비교하고 온도차이가 크면 단자 재체결이나 차단기 교체를 검토합니다.

    채택 보상으로 190베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    차단기에 2차 측 단자를 열화상 점검하는 이유는 체결이 느슨해지거나 국부적인 과열을 찾기 위해서입니다. 부하로 나가는 2차측 접촉부의 유격이 생기면 접촉 저항이 증가하기 때문이죠. 거기다가 전원이 정상 공급되어도 접촉 저항 때문에 내부 열이 쌓이게 됩니다. 그러니 소손 사고를 막으려면 2차측 단자도 반드시 촬영해야 하는 거죠.

    현장에서는 단자 볼트 풀림이나 전선의 압착 분량을 선제적으로 가려냅니다. 왜냐하면 열화상 화면에서 특정 상단자만 빨갛게 열이 나는 이상을 포착할 수 있기 때문이죠. 거기다가 부하측 전선에 손상이나 내부 접점 열화로 인한 국부적인 발열도 포착될 수 있습니다. 그래서 결론적으로 1차 측과 2차 측을 동시에 촬영해서 온도 차이를 점검해야 되는 겁니다.