배전반에서 표시등(Lamp)이 정상인데도 내부 이상이 있을 수 있나요?

배전반 전면의 운전 표시등과 전원 표시등이 모두 정상적으로 점등되고 있으면 설비도 정상이라고 생각하기 쉽습니다. 그런데 표시등은 정상인데 내부에서는 이상이 발생하는 경우도 있다고 들었습니다. 왜 이런 현상이 생기는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 표시등 외에 어떤 항목을 함께 점검하는지도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    표시등은 단순히 특정 회로에 전압이 공급되고 있음을 알려주는 역할만 합니다. 따라서 접촉기 접점 불량이나 차단기 발열 단자 접촉불량 릴레이 이상 등은 표시등만으로는 확인할 수 없습니다. 현장에서는 표시등 확인과 함꼐 운전전류 단자 온도 접촉기 동작상태 차단기 발열 plc알람등을 종합적으로 점검하여 설비의 실제 운전사애를 확인하고 예방정비를 실시합니다.

    채택 보상으로 218베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    표시 등이 정상이라고 하더라도 내부의 이상은 얼마든지 생길 수가 있습니다. 표시등은 단순한 전압 유무나 릴레이 접점 신호만 보여주기 때문이죠. 게다가 발열이나 절연 열화 같은 미세한 결함은 램프에 나타나지 않습니다. 그러니 표시 등 점등만 보고 안심해서는 안 되는 거죠.

    현장에서는 부스바 온도와 내부 상태를 꼭 함께 점검합니다. 접속부의 과열이나 방전 현상은 직접 눈과 특정기로 잡아야 하기 때문입니다. 게다가 전류계 계측치랑 내부 이상 음향도 꼼꼼히 확인을 해야 되죠. 결론적으로 열화상 카메라와 오감 정검을 병행해 주시면은 최종적으로 안전하다고 판단할 수 있겠습니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    표시등이 켜져 있다는 것은 그 표시등에 연결된 회로가 정상이라는 의미라는 거지 배전반 전체가 정상이라는 뜻은 아닐 수 있습니다. 예를 들어서 전원 표시등이 켜져 있어도 실제 부하로 전원이 제대로 공급되지 않거나, 차단기 내부 접점이 손상이 되었을 가능성도 있습니다. 표시등은 이상 유무를 판단하는 하나의 참고자료일 뿐이고 설비 전체의 정상 여부를 보증하는 장치는 아니라고 보는 것이 맞을 듯 합니다.