누전경보기의 설치 기준에 대해 알고 싶습니다
시설물에서 누전이 발생함을 대비하기 위해 누전경보기를 설치를 하게 되는데 누적경기의 설치 기준이 어떻게 되는지 설명 부탁합니다
55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!

전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
누전경보기는 60A를 초과하면 1급, 그 이하면 2급을 설치할 수 있습니다.
누전경보기에 적용되는 변류기는 옥외 인입선의 1지점 부하측 또는 2종 접지선측의 점검이 쉬운 지점에 설치를 하게되고 옥외의 전로에 설치되는 경우 옥외형으로 설치합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
누전경보기 설치는 안전을 위한 필수적인 요소 중 하나입니다. 일반적으로 누전경보기는 전기사용 시설물의 15A 이상 분전반에 설치하는 것이 권장됩니다. 또한, 누전경보기는 누전 전류가 30mA를 초과할 때 경보가 울리도록 설정해야 하며, 설치 높이는 검사와 유지보수가 용이하도록 약 1.8m 정도로 하는 것이 좋습니다. 이러한 사항은 전기설비기술기준 및 관련 법령에 따라 다를 수 있으니, 설계나 설치 전 해당 규정과 기준을 상세히 검토하는 것이 중요합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.