오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전기설비에서 전력용 퓨즈의 정격전압을 사용회로 전압에 맞춰 선정해야 하는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 퓨즈를 교체할 때 정격전류만 확인하고 같은 전류 용량의 제품을 선택하면 된다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 퓨즈에는 정격전압도 표시되어 있으며 사용회로의 전압 조건을 고려해야 한다고 합니다. 정격전류가 같더라도 정격전압이 다른 퓨즈를 임의로 사용하면 안 되는 이유가 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    퓨즈는 과전류가 흐르면 내부의 용단부가 녹으면서 회로를 차단합니다. 이때 전류만 끊는 것이 아니라 차단 과정에서 발생하는 아크도 안전하게 소호할 수 있어야 합니다. 퓨즈의 정격전압이 사용회로 전압에 적합하지 않으면 차단 과정에서 아크가 충분히 소호되지 않아 사고가 발생할 수 있습니다. 따라서 교체할 때는 정격전류뿐 아니라 정격전압, 차단용량, 퓨즈의 형식과 제조사에서 지정한 적용 조건까지 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 228베리 받았어요.

    채택된 답변