오로라맨

오로라맨

채택률 높음

릴레이와 마그네트 접촉기는 어떤 차이가 있나요?

자동제어 회로를 보다 보면 릴레이와 마그네트 접촉기가 모두 나오는데 생김새도 비슷하고 동작 원리도 비슷한 것 같습니다. 둘 다 전자석으로 접점을 움직이는 장치라고 알고 있는데 실제 현장에서는 어떤 차이가 있어서 구분해서 사용하는지 궁금합니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    릴레이와 마그네트 접촉기는 기본원리는 비슷하지만 사용하는 목적이 다릅니다. 릴레이는 작은 전류를 이용해 제어회로를 동작시키는 용도로 많이 사용됩니다. 반면에 마그네트 접촉기는 전동기처럼 큰 전류가 흐르는 부하를 안전하게 개폐하기 위해 만들어진 장치입니다. 접점도 크고 아크를 줄이기 위한 구조가 적용되어 있어 반복적인 개폐에도 견딜수있어요.그래서 제어신호는 릴레이가 담당하고 실제모터 전원은 마그네트 접촉기가 연결하거나 차단하는 경우가 많아요

    채택 보상으로 182베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    릴레이랑 마그네트 접촉기는 코일의 전원을 넣어서 접점을 붙이는 원리로는 동일합니다. 하지만 두 장치는 주로 제어하는 전류의 크기랑 용도에서 차이가 나죠. 릴레이는 신호 전달이나 작은 제어 회로에 쓰입니다. 그리고 마그네트는 모터 같은 대용량 부하의 전원을 직접 켜고 끌 때 사용합니다. 예를 들어서 통신선은 릴레이를 쓰는 거고 동력선은 마그네트를 쓰는 겁니다.

    구조적으로는 마그네트 접촉기에는 큰 전류가 끊어질 때 발생하는 아크를 소멸시키는 장치가 내장되어 있습니다. 또한 소형 릴레이보다 접점의 용량이 훨씬 크고 내구성도 튼튼하죠. 예시로 들어본다면 마그네트를 접촉시키려는 신호 자체를 릴레이가 줄 수가 있는 거고요. 그리고 브레이크나 동력을 끊을 때 이 신호를 받아 직접 접점을 붙이고 떨어뜨리는 건 마그네트가 하는 겁니다.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    네, 릴레이와 마그네트접촉기는 동작원리는 비슷하지만 다루는 전류와 사용목적은 다릅니다.

    릴레이는 주로 제어회로에서 작은 전류를 ON/OFF할 때 사용합니다. PLC 출력 신호를 전달하거나 인터록, 자기유지, 신호 변환 같은 제어용으로 많이 사용합니다.

    반면 마그네트 접촉기(MC)는 모터, 히터처럼 큰 전류가 흐르는 부하를 직접 개폐하기 위해 만들어진 장치입니다. 접점 크기와 구조가 더 크고, 반복적으로 큰 전류를 끊을 때 발생하는 아크를 처리할 수 있도록 소호 구조도 갖추고 있습니다.

    예를 들어 PLC로 모터를 운전한다면 보통

    PLC → 릴레이 또는 MC 코일 → 마그네트 접촉기 주접점 → 모터

    이런 식으로 구성됩니다.

    쉽게 정리하면 릴레이는 제어 신호를 다루는 스위치, 마그네트 접촉기는 실제 전력 부하를 개폐하는 스위치라고 생각하면 이해하기 쉽습니다.

    그래서 작은 솔레노이드나 신호회로에는 릴레이를 많이 쓰고, 삼상 모터처럼 전류가 큰 부하에는 마그네트 접촉기를 사용하는 경우가 많습니다.