변압기의 무부하손과 부하손은 실제 전력손실에서 어떻게 다른가요?

전기기사에서 변압기의 손실을 공부하다 보니 무부하손과 부하손을 구분해서 배우게 됩니다. 무부하손은 변압기에 전원을 넣어두기만 해도 발생하고 부하손은 부하전류가 흐를 때 발생한다고 알고 있는데, 실제 변전실에서는 부하가 적은 시간에도 변압기가 계속 따뜻한 이유가 이것과 관련 있는지 궁금합니다. 두 손실이 변압기 효율에 미치는 영향도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    무부하손은 변압기에 전압이 인가되어 있는 동안 주로 철심에서 발생하는 철손으로, 부하가 거의 없어도 계속 발생합니다. 반면 부하손은 권선에 전류가 흐르면서 발생하는 동손 등이 중심이며 부하전류가 증가할수록 커집니다. 그래서 변압기는 아무 부하가 없어도 일정한 발열이 발생하고, 부하가 커지면 추가적인 발열이 증가합니다. 변압기 효율을 높이려면 실제 부하율에 맞는 용량을 선정하는 것도 중요한 이유가 여기에 있습니다.

    채택 보상으로 176베리 받았어요.