전선의 허용전류가 같아도 설치방법에 따라 달라지는 이유가 뭔가요?

전기공사에서 같은 굵기의 전선을 사용하더라도 전선관 안에 여러 가닥을 넣는 경우와 공기 중에 따로 설치하는 경우 허용전류가 달라질 수 있다고 배웠습니다. 전선 자체의 굵기와 재질은 같은데 설치 환경에 따라서 허용전류를 다르게 적용하는 이유가 궁금합니다. 실제 현장에서 전선관이나 케이블 트레이에 여러 회로를 같이 포설할 때는 어떤 부분을 주의해서 선정해야 하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    허용 전류가 설치 환경에 따라서 달라지는 가장 큰 이유는 열이 밖으로 방출되는 방열 조건 때문입니다. 왜냐하면 전선에 전기가 흐르면 열이 발생하죠. 그리고 전선관 내부에 넣거나 여러 가닥을 뭉쳐서 포설하면은 열이 갇혀서 전선의 온도가 급격하게 올라갑니다. 그래서 전선의 피복 절연물이 열에 견딜 수 있는 한계 온도를 넘지 않도록 허용 전류를 낮춰서 적용하는 거죠. 반면에 공기 중에 단독 포설을 하게 되면은 열이 쉽게 식기 때문에 더 많은 전류를 흘릴 수가 있는 겁니다.

    실제로 현장에서 전선관이나 케이블 트레이에 다회로를 함께 포설할 때는 복수회로 보정계수를 반드시 적용하시는 게 중요합니다. 왜냐하면은 여러 전선을 한 곳에 모을수록 서로의 열이 가해져서 주위 온도까지 높아지기 때문이죠. 그래서 전선에 실제 허용 전류에 보정 개수를 곱하시고 안전한 굵기의 전선을 산정하셔야 되는 겁니다. 추가적으로 한국 전기 설비 규정에 포설 방식별 허용 전류표를 기준으로 수용률이랑 주변 온도를 함께 고려하시는 것도 중요하시니 챙겨보시면 좋겠습니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전선에 전류가 흐르면 열이 발생하는데, 여러 전선을 한곳에 모아 설치하면 열이 외부로 빠져나가기 어려워 전선의 온도가 더 올라갑니다. 그래서 전선관이나 케이블 트레이에 여러 회로를 함께 포설할 경우 집합에 따른 허용전류 감소를 고려해야 합니다. 주변 온도가 높은 장소에서도 별도의 보정이 필요할 수 있습니다. 따라서 단순히 부하전류보다 큰 전선을 선택하는 것보다 설치환경까지 고려해 허용전류를 판단해야 합니다.