아핫뉴스실시간 인기검색어
아핫뉴스 화산 이미지
아하

학문

전기·전자

친절한천산갑242
친절한천산갑242

지게차 충전 하는 것은 얼마나 부하가 될까요?

지게차 충전 하는 것은 얼마나 부하가 될까요? 3상인데 얼마짜리 차단기를 설히하면 되고 선은 몇SQ를써야되는 고민이고 궁금합니다?

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    지게차의 충전 부하는 지게차 배터리의 용량과 충전기의 특성에 따라 달라집니다. 일반적으로 지게차 충전기는 3상 380V를 많이 사용하며, 충전 전류는 대략 30A에서 100A 사이일 수 있습니다. 따라서 해당 범위의 전류에 맞는 차단기를 선택해야 합니다. 차단기는 보통 부하 전류의 125% 정도 여유를 두어 선정하는 것이 일반적입니다. 따라서 100A 전류를 사용한다고 하면 최소 125A 정도의 차단기를 사용하시는 것이 좋습니다. 케이블 규격은 사용하는 전류 용량과 설치 환경에 따라 달라질 수 있는데, 대체로 10SQ 이상의 동선을 사용하는 것을 권장합니다. 설치 환경의 온도나 케이블 설치 방식에 따라 최적의 규격을 계산해보시는 것이 필요합니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    지게차 충전 시 필요한 차단기 용량과 선 규격은 충전기의 전력 소비량과 배터리 용량에 따라 달라집니다. 일반적으로 3상 380V 시스템에서 20A에서 30A 정도의 차단기가 필요하며, 충전기의 전력 소비에 맞춰 4SQ에서 6SQ 정도의 전선이 사용됩니다. 차단기는 충전기 정격 전류의 125프로 정도로 선정하는 것이 일반적이며, 전선은 전류 용량과 전압 강하를 고려하여 선택해야 합니다. 정확한 용량 계산을 위해서는 충전기 사양과 소비 전력을 확인한 후 적절한 차단기 용량과 전선 규격을 결정하는 것이 중요합니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    지게차 충전 시 필요한 차단기 용량과 선의 규격은 지게차의 배터리 용량과 충전기 사양에 따라 달라집니다 예를 들어 3상 380V 시스템에서 일반적으로 20~30A 정도의 차단기가 필요하며, 선의 규격은 충전기의 전력 소비량에 맞춰 4SQ ~ 6SQ 정도로 설계하는 것이 일반적입니다. 정확한 용량 계산을 위해서는 지게차의 충전기 사양과 소비 전력을 확인하고 이를 기반으로 차단기와 전선 규격을 선택하는 것이 좋습니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    충전기의 정격 전류를 기준으로 선택해야 합니다.

    일반적으로 충전기 정격 전류의 125%를 기분으로 차단기를 선정합니다.

    전선 규격은 전류 용량과 전압 강하를 고려하여 선정해야 합니다.

    SQ단면적은 전류 용량에 따라 결정됩니다.

    정확한 차단 용량과 전선 규경을 결하기 위해서는 충전기의 정격 전압과 거리, 충전기에서 배전반까지의 거리 등의

    정보를 바탕으로 적절한 차단기 용량과 전선 규격을 결정하는 것이 안전합니다.

    1명 평가