변압기 병렬운전 시 부하가 한쪽으로 집중되는 이유는 무엇인가요?

전력 공급의 안정성과 용량 확보를 위해 두 대 이상의 변압기를 병렬로 운전하는 경우가 있습니다. 그런데 변압기의 용량이 비슷하더라도 한쪽 변압기에 부하전류가 더 많이 흐르는 현상이 발생할 수 있습니다. 부하 분담이 불균형해지는 주요 원인은 무엇이며, 병렬운전 전에 어떤 조건을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기 병렬운전에서 부하 분담은 권선비와 임피던스 크기 및 임피던스 비율 등에 영향을 받습니다. 임피던스가 서로 다르면 임피던스가 작은 변압기에 상대적으로 더 많은 전류가 흐를 수 있습니다. 병렬운전 전에는 극성과 상회전 방향, 전압비, 결선 방식과 임피던스를 확인해야 합니다. 운전 중에는 변압기별 부하전류와 온도를 비교해 과부하 여부를 점검해야 합니다.