전동기의 절연저항 측정값을 시간에 따라 기록하면 어떤 상태를 판단할 수 있나요?

현장에서 3상 유도전동기의 절연저항을 정기적으로 측정하고 있는데 단순히 기준값을 넘는지만 기록하는 것이 아니라 측정 시간에 따른 값의 변화도 확인하고 있습니다. 처음 측정했을 때보다 일정 시간 동안 계속 절연저항이 상승하는 경우가 있는데, 이런 변화가 나타나는 이유는 무엇인가요? 단순히 높은 값이 나오는 것과 시간에 따른 변화까지 확인하는 것의 차이도 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    절연저항은 측정 전압을 인가하는 동안 절연물 내부의 분극 현상 등에 의해 시간이 지나면서 상승할 수 있습니다. 따라서 순간적으로 측정한 절연저항값뿐만 아니라 일정 시간 동안 값이 얼마나 증가하는지도 절연 상태를 판단하는 참고자료가 될 수 있습니다. 특히 모터 권선의 수분이나 오염 상태가 좋지 않으면 시간에 따른 상승 특성이 다르게 나타날 수 있습니다. 정기점검에서는 동일한 조건으로 측정하고 과거 기록과 비교해 변화 추세를 확인하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 200베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    절연테스터로 전기를 걸어주면 내부전하기 차오르며 시간이 지날수록 측정되는 저항값이 점차 올라가게 되는데 절연상태가 깨끗하고 좋을수록 이 저항값이 높고 오랫동안 상승합니다

    단만 보고 단순히 확인하는거보다는 시간에 따른 저항상승 비율을 함께 관찰하면 절연체 내부에 습기나 먼지가 침투해 노화되고 있는지 더 정확하게 알아낼수 있습니다