전기설비에서 전동기의 절연저항이 측정할 때마다 달라지는 이유는 무엇인가요?

전동기 정기점검에서 절연저항을 측정했는데 같은 모터인데도 측정 시점이나 환경에 따라 값이 다르게 나오는 경우가 있습니다. 어떤 날에는 높은 값이 나오다가 습도가 높은 날에는 낮아지는 것처럼 보이기도 합니다. 절연저항은 고정된 값이라고 생각했는데 측정값이 달라지는 이유와 점검할 때 주의해야 할 부분이 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    절연저항은 절연물의 상태뿐 아니라 온도와 습도 등의 영향을 받기 때문에 측정할 때마다 값이 달라질 수 있습니다. 특히 전동기가 습기에 노출되거나 권선에 수분이 흡수되면 절연저항이 낮아질 수 있습니다. 따라서 측정값 하나만 비교하기보다는 동일한 조건에서 주기적으로 측정해 추세를 확인하는 것이 중요합니다. 측정 전에는 전원을 완전히 차단하고 방전 여부를 확인한 뒤 규정된 방법으로 측정해야 합니다.

    채택 보상으로 188베리 받았어요.

    채택된 답변