전동기 절연저항 측정값이 온도에 따라 달라지는 이유가 궁금합니다

전동기 정비를 하면서 절연저항을 측정했는데 같은 모터인데도 측정하는 시점의 온도에 따라 값이 다르게 나오는 경우가 있습니다. 냉각된 상태에서는 절연저항이 높게 나오고 운전 직후에는 상대적으로 낮게 측정되는 것 같은데, 이것이 실제 절연상태가 갑자기 나빠진 것인지 아니면 온도에 따른 일반적인 특성인지 궁금합니다. 절연저항을 비교할 때 어떤 점을 주의해야 할까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기 권선의 절연저항은 온도에 따라 변하기 때문에 측정온도가 다르면 측정값도 달라질 수 있습니다. 일반적으로 권선 온도가 올라가면 절연저항은 낮아지는 경향이 있습니다. 따라서 단순히 한 번 측정한 수치만 비교하기보다는 측정온도와 측정조건을 함께 기록하는 것이 중요합니다. 정비 전후의 절연상태를 비교할 때도 가능한 한 비슷한 조건에서 측정하고, 이전 기록과 비교해 지속적으로 값이 낮아지는지 확인하면 절연 열화 여부를 판단하는 데 도움이 됩니다.

    채택 보상으로 194베리 받았어요.