전기설비의 절연저항 측정값이 측정 시간에 따라 계속 상승하는 이유는 무엇인가요?

전동기나 전력 케이블의 절연저항을 메거로 측정하다 보면 처음에는 비교적 낮은 값이 표시되다가 측정 시간이 지나면서 절연저항이 점차 상승하는 경우가 있습니다. 처음 측정한 값이 낮으면 절연불량을 의심할 수 있을 것 같은데, 시간이 지나면서 값이 올라가는 현상은 절연물의 특성 때문에 발생하는 것인지 궁금합니다. 반대로 측정값이 일정하게 유지되지 않고 불규칙하게 변한다면 습기나 표면 오염, 측정 연결 상태를 의심해야 하는지도 알고 싶습니다. 절연저항을 판정할 때는 측정 시작 직후의 값과 일정 시간 후의 값 중 어느 것을 기준으로 봐야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    절연저항 측정값이 시간에 따라 상승하는 현상은 절연물의 흡수전류와 분극 현상 때문에 발생할 수 있습니다. 절연물에 시험전압을 가하면 처음에는 충전전류와 흡수전류가 흐르지만 시간이 지나면서 이러한 전류가 감소하므로 측정되는 절연저항이 상승할 수 있습니다. 따라서 측정 시작 직후의 값만으로 절연 상태를 단정하지 말고, 설비 종류와 제조사 기준에 맞는 측정 시간 및 판정 기준을 적용해야 합니다. 반면 값이 불규칙하게 변한다면 측정 리드의 접촉 상태, 표면 오염, 습기, 케이블의 연결 상태 등을 확인할 필요가 있습니다. 측정 전에는 설비를 완전히 정전하고 전자장치나 인버터 등 메거 시험에 영향을 받을 수 있는 장비를 적절히 분리해야 합니다. 시험 후에는 잔류전하를 안전하게 방전하고, 측정 조건을 기록해 이전 점검 결과와 비교하는 것이 좋습니다.