오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전기설비의 절연저항을 측정할 때 측정값이 계속 변하는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 절연 상태를 확인하기 위해 메거로 절연저항을 측정했는데, 측정 직후에는 낮은 값이 나오다가 시간이 지나면서 저항값이 점점 높아지는 경우가 있습니다. 반대로 측정할 때마다 값이 크게 달라져 절연 상태가 정상인지 판단하기 어려운 경우도 있습니다. 절연저항은 단순히 측정 순간의 숫자만 확인하면 되는 것인지, 측정시간과 케이블의 길이, 온도 및 습도도 결과에 영향을 주는지 궁금합니다. 정확한 측정을 위해 현장에서 어떤 조건을 맞추고 주의해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    절연저항은 측정시간과 설비의 전기적 특성에 따라 변화할 수 있습니다. 메거로 직류전압을 인가하면 절연물의 정전용량에 의한 충전전류와 분극전류가 흐르다가 시간이 지나면서 감소하므로 측정 저항값이 점차 높아질 수 있습니다. 또한 케이블 길이, 절연물의 온도와 습도, 표면 오염, 측정 단자의 접촉상태도 결과에 영향을 줍니다. 먼저 전원을 차단하고 무전압을 확인한 뒤, 측정 대상에서 전자기기나 인버터 등 절연시험 전압에 민감한 장치를 적절히 분리해야 합니다. 동일한 시험전압과 측정시간, 연결 조건을 유지하면서 측정하고 과거 기록과 비교하면 절연 상태의 변화를 판단하는 데 도움이 됩니다. 측정 후에는 설비에 남은 전하를 안전하게 방전해야 하며, 순간적으로 나온 수치 하나만으로 절연 열화를 확정하지 말고 제조사 기준과 관련 규정을 함께 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 276베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전선이 전기를 품는 성질과 온도·습도 때문에 측정할 때마다 값이 달라질 수 있어요. 따라서 순간의 숫자만 보지 말고 완전히 방전한 뒤 1분 동안 안정된 값을 재야 정확한 절연 상태를 알 수 있답니다