전기제어반의 24V DC 전원에서 여러 센서를 연결할 때 전압은 정상인데 센서 신호가 불안정해지는 이유는 무엇인가요?

PLC 제어반에서 사용하는 24V DC 전원장치를 측정했을 때 전압은 정상인데, 여러 센서의 신호가 간헐적으로 끊기거나 PLC 입력 표시등이 불규칙하게 점등되는 경우가 있습니다. 전원장치 자체에는 이상이 없어 보이지만 센서가 여러 개 연결되어 있을 때 문제가 발생한다면 전원 용량 부족이나 공통선 배선, 단자 접촉 불량 등을 의심할 수 있을 것 같습니다. 이런 경우에는 어떤 순서로 점검해야 원인을 효율적으로 찾을 수 있으며, 전압을 측정할 때 무부하 상태와 실제 부하가 연결된 상태를 비교해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    24V DC 전압이 정상으로 측정되더라도 센서가 작동하는 순간의 전압 강하나 공통선 접촉 불량, 전원장치의 부하 용량 부족 때문에 신호가 불안정해질 수 있습니다. 먼저 센서가 연결된 상태에서 전원장치 출력단과 센서 단자 사이의 전압을 각각 측정하고, 신호 이상이 발생하는 순간 전압이 떨어지는지 확인해야 합니다. 이후 0V 공통선과 단자대의 체결 상태, 배선 손상, 센서별 소비전류를 점검하고 전원장치의 정격 용량과 실제 부하를 비교합니다. 전원전압이 정상인데도 특정 입력만 불안정하다면 센서 출력 방식과 PLC 입력 공통 배선, 입력 모듈 상태도 확인해야 합니다. 단순히 전원장치를 교체하기보다 부하 상태에서 전압과 신호를 함께 확인하는 것이 원인 파악에 효과적입니다.

    채택 보상으로 246베리 받았어요.

    채택된 답변