제어반의 24V DC 전압은 정상인데 센서 여러 개가 동시에 오동작하는 이유는 무엇인가요?

PLC 제어반에서 사용하는 24V DC 전원공급장치의 출력전압을 측정하면 정상적으로 24V가 나오는데 여러 센서의 신호가 동시에 불안정해지거나 PLC 입력이 순간적으로 ON과 OFF를 반복하는 경우가 있더라고요. 센서 하나만 고장난 상황이라면 해당 센서를 의심하면 되지만 여러 센서가 비슷한 시간에 동시에 이상해진다면 공통 전원이나 접지, 배선 쪽 문제일 가능성도 있을 것 같습니다. 이런 경우 현장에서 어떤 부분부터 확인해야 원인을 빠르게 찾을 수 있을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    여러 센서가 동시에 이상을 보인다면 개별 센서보다는 공통으로 사용하는 24V 전원, 0V 공통선, 접지 또는 배선 문제를 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 전원공급장치에서 24V가 정상으로 측정되더라도 센서가 동작하는 순간 전압이 순간적으로 떨어지거나 노이즈가 섞일 수 있으므로 실제 운전 중 센서 단자에서 전압 변화를 확인해야 합니다. 또한 0V 공통선의 단자 체결불량이나 단선에 가까운 접촉불량이 있으면 여러 센서 신호가 동시에 불안정해질 수 있습니다. 인버터나 접촉기 같은 동력기기가 동작할 때 문제가 발생한다면 전기적 노이즈가 제어신호에 영향을 주는지도 확인해야 하며, 센서 전원과 신호 배선의 공통점을 찾아가는 방식으로 점검하면 원인을 비교적 빠르게 좁힐 수 있습니다.