차단기의 정격전류는 어떻게 결정되나요?

결론부터 말씀드리면 차단기의 정격전류는 단순히 부하 용량만 보고 결정하는 것이 아니라 여러 조건을 함께 고려해야 한다고 알고 있습니다. 일반적으로 부하 전류보다 약간 크게 선정한다고 들었지만, 실제 현장에서는 전선 허용전류나 기동전류, 사용 환경 등을 모두 고려한다고 합니다. 특히 모터와 같은 부하는 기동 시 큰 전류가 흐르기 때문에 차단기가 자주 떨어질 수 있다고 하는데, 이런 경우 어떤 기준으로 정격을 정하는지 궁금합니다. 또한 과도하게 크게 선정하면 어떤 문제가 발생하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리면 차단기의 정격전류는 단순히 부하 용량만 보고 결정하는 것이 아니라 여러 조건을 함께 고려해야 한다고 알고 있습니다. 일반적으로 부하 전류보다 약간 크게 선정한다고 들었지만, 실제 현장에서는 전선 허용전류나 기동전류, 사용 환경 등을 모두 고려한다고 합니다. 특히 모터와 같은 부하는 기동 시 큰 전류가 흐르기 때문에 차단기가 자주 떨어질 수 있다고 하는데, 이런 경우 어떤 기준으로 정격을 정하는지 궁금합니다. 또한 과도하게 크게 선정하면 어떤 문제가 발생하는지도 알고 싶습니다.

    채택 보상으로 107베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    차단기의 정격 전류는 부하전류보다 크게 잡되 전선의 허용전류보다는 작게 선정해야 됩니다. 그래야 화재를 막을 수 있어요. 특히 모터같은 유도부하는 기동 전류가 평소보다 몇 배는 높게 튀기 때문에 이를 버틸 수 있는 기동 배율을 꼭 계산해야 됩니다. 그래서 차단기 용량을 올려잡거나 전용 차단기를 써야 하죠. 만약 보호협조를 생각 안하고 차단기를 과도하게 크게만 선정하면 사고가 났을 때 차단기가 제때 안 떨어집니다. 그러면 전선이 먼저 타버리죠. 결국 대형 사고로 이어질 수가 있습니다. 결론은 현장 상황과 부하 특성에 맞춰서 정밀하게 계산하는 게 맞습니다.