전기설비에서 차단기의 정격차단전류를 예상 단락전류보다 크게 선정해야 하는 이유는 무엇인가요?

배전반에 설치하는 차단기는 정격전류뿐 아니라 정격차단전류도 확인해야 한다고 들었습니다. 부하전류가 차단기의 정격전류보다 낮더라도 단락사고가 발생하면 매우 큰 전류가 흐를 수 있습니다. 정격차단전류가 실제 예상 단락전류보다 작으면 어떤 문제가 발생하며, 차단기를 선정할 때 무엇을 확인해야 하나요?

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    차단기의 차단 전류를 예상 단락 전류보다 크게 잡아야 하는 것은 사고가 났다고 했을 때 발생하는 엄청난 에너지가 안전하게 끊길 수 있게 하기 위해서 입니다. 왜냐하면은 합선 사고가 나게 되면은 평소보다 수십 배에서 많게는 수백 배까지도 달하는 거대한 단락전류가 흐릅니다. 이 전류가 아주 순식간에 쏟아져 들어오기 때문에 차단기가 이 큰 전류를 감당하지 못하면 내부에서 폭발하거나 불이 날 수가 있죠. 그러면 결국 대형 사고로 이어질 수 있기 때문에 꼭 고려해야 될 상황입니다.

    그래서 사고를 막으려면은 설치 장소에 예상 단락 전류를 먼저 계산해야 됩니다. 그리고 여유 있게 차단기를 골라야 되죠. 왜냐하면은 변압기의 용량이랑 인피던스에 따라서 흘러 들어올 수 있는 최대 단락 전류가 완전히 달라지기 때문입니다. 그래서 결국에는 계산된 수치보다 차단 성능이 더 높은 제품을 선정해야 되는 게 중요한 거고 결국에는 안전하게 아크를 끄고 설비를 보호할 수 있는 핵심이 되겠죠.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    단락(합선) 사고가 나면 엄청난 전류가 흐르는데, 차단기의 정격차단전류가 이보다 작으면 차단기가 불꽃을 감당하지 못해 폭발하거나 불이 날 수 있습니다 따라서 안전을 위해 설치 장소의 예상 단락전류를 미리 계산하고 이보다 더 큰 차단 능력을 가진 차단기를 골라야 합니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    차단기의 정격차단전류는 단락사고가 발생했을 때 차단기가 안전하게 끊을 수 있는 최대 전류를 의미합니다. 따라서 차단기를 선정할 때는 평상 시 부하전류 뿐만 아니라 사고 발생 시 흐를 수 있는 예상 단락전류도 반드시 고려해야 합니다. 차단기의 정격전류는 정상적인 부하를 기준으로 선정하지만, 정격차단전류는 사고 시 설비를 보호할 수 있는지를 판단하는 기준이라고 보시면 됩니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    정격차단전류는 차단기가 규정된 조건에서 안전하게 차단할 수 있는 단락전류의 기준입니다. 예상 단락전류가 차단기의 정격차단전류를 초과하면 사고전류를 안전하게 차단하지 못해 접점 손상이나 아크, 설비 파손 등의 위험이 커집니다. 따라서 설치 지점의 예상 단락전류를 계산하거나 확인하고, 차단기의 정격차단전류가 해당 값 이상인지 검토해야 합니다. 변압기의 용량과 임피던스, 전원계통 및 배선 조건이 단락전류에 영향을 줍니다. 정격전류만 맞추는 것이 아니라 차단용량과 보호협조까지 함께 검토해야 합니다.